我有一个建筑设有一层地下室,地下室顶面低于室外地坪500,请问地下室土的侧压力是如何计算的?
 另外,群房设沉降缝与主体分开,群房基础对地下室侧壁有一个侧压力,PKPM是如何考虑的?或者该如何用PKPM去计算?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-11 09:43:49 | 显示全部楼层
这个问题全交给软件算不现实,应手算,或手工分析,具体构件用软件算
土的侧压力可按静止土压力计算,地面及裙房基础的菏载可折算成土压力
不过我个人觉得如条件允许,裙房基础最好在靠地下室部分防阶下去,不对
侧壁产生影响为好,仅供参考