- UID
- 59646
- 积分
- 580
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2003-6-19
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2004-10-15 13:10:23
|
显示全部楼层
计算书一点都不详细,很粗糙,高层的计算很多的.
包括的项目板的比较多.
[转帖]某高层结构计算书
一、 设计依据
1. 现行有关规范及规程:
《建筑结构可*度设计统一标准》(GB50068-2001)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)
《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)
2. 业主提供的《岩土工程详细勘察报告》
3. 业主提供的设计任务委托书和设计要点
二、 自然条件及设计要求
1. 建筑结构安全等级为二级
2. 建筑设计使用年限为50年
3. 基本风压W0=0.35kN/m2,地面粗糙度为C类
4. 本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级
5. 地基基础设计等级为乙级,基础的结构安全等级为二级
6. 地下室防水等级为二级
7. 使用活荷载:
停 车 库 2.5kN/m2 消防车道 20.0 kN/m2
电梯机房 7.0kN/m2 楼 梯 间 3.5kN/m2
客厅卧室 2.0kN/m2 厨房厕所 2.0 kN/m2
阳 台 2.5kN/m2 上人屋面 2.0 kN/m2
三、工程地质概况
本工程地处XXXX,地势平坦。根据《岩土工程详勘报告》,本场地无不良地质现象及液化土层,场地稳定性良好。
土层自上而下分布特征:
杂填土○1:黄褐、灰褐色,夹碎石、砖块及砼碎块等建筑垃圾,湿而松散
淤泥○2:灰黑色,含在量腐蚀质,湿,软塑状
粘土○3:黄褐色,硬塑状
粉质粘土○4:灰色、深灰色,可塑状
砾砂○5:灰色,石英为主,饱和,稍密状态
圆砾⑥:灰色,石英、硅质岩为主,饱和,中密状态
泥岩、粉砂岩○7:灰色,强烈风化,泥岩、粉砂岩成互层状产出
各土层承载力特征值如下:
土层名称 压缩模量(MPa) 承载力特征值(kPa) 预制桩 钻孔灌注桩
极限侧阻力标准值(kPa) 极限端阻力标准值(kPa) 极限侧阻力标准值(kPa) 极限端阻力标准值(kPa)
填土○1
15 15
淤泥○2
10 10
粘土○3
8.7 230 80 80
粉质粘土○4
4.0 130 45 45
砾砂○5
8.5 200 60 6000 60 1500
圆砾⑥ 12.0 300 85 7000 85 1800
泥岩、粉砂岩○7
12.0 350 95 7500 95 2000
1.场地土类型和建筑场地类别划分:
本场地属中软~中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类。设计基本地震加速度值为0.05g,特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。
2.液化土层判别:
本场地无液化土层。
四、荷载计算
外墙、分户墙选用190厚砼小型空心砌块,户内隔墙选用120厚砼小型空心砌块。
120厚砼小型空心砌块+双面抹灰 2.5 kN/m2
190厚砼小型空心砌块+双面抹灰 3.3 kN/m2
楼层层高3.0米,按梁高300mm计算,墙体高度为2.7米,
120厚墙体自重 2.5*2.7=6.75 kN/m,取Q=7.0 kN/m
190厚墙体自重 3.3*2.7=8.91 kN/m,取Q=9.0 kN/m
1. 楼面荷载(不含板自重)
1) 楼面
恒载:地砖地面 0.7kN/m2
板底抹灰 0.4kN/m2
———————————
Σ=1.1 kN/m2
活载:2.0kN/m2
2) 厨房
恒载:地砖 0.7kN/m2
板底抹灰 0.4kN/m2
———————————
Σ=1.1 kN/m2
活载:2.0 kN/m2
3) 厕所
恒载:地砖 0.7kN/m2
400厚水泥炉渣 14×0.4=5.6kN/m2
板底抹灰 0.4kN/m2
———————————
Σ=6.7 kN/m2
活载:2.0 kN/m2
4) 上人屋面
恒载:上人屋面带找坡 3.4 kN/m2
板底抹灰 0.4kN/m2
———————————
Σ=3.8 kN/m2
活载:2.0 kN/m2
5) 电梯机房
恒载:地砖地面 0.7kN/m2
板底抹灰 0.4kN/m2
———————————
Σ=1.1 kN/m2
活载:7.0 kN/m2
6) 楼梯间
梯板(宽×高=260×167,跨度=2080)
θ=arctg(167/260)=32.7° 1/cosθ=1.19
恒载:面砖 0.68×(260+167)/260=1.12kN/m2
100厚梯板自重 25×(0.1×1.19+0.167/2)=5.06 kN/m2
900高铁栏杆自重 0.5 kN/m2
板底抹灰 0.4×1.19=0.48kN/m2
———————————
Σ=7.2kN/m2
活载:3.50 kN/m2
7) 水箱自重
水箱自重(8t成品,连自重约10t)传至两根梁上,梁跨2.6米,Q=100/2/2.6=19.2 kN/m2
五、 结构计算
本工程由三个A型、一个B型、一个D1型共五个单元组成。A型、B型为上部十一层小高层住宅,设有电梯,带一层半地下室作为停车库,室内外高差1.3m,建筑高度34.3m,属A级高度的高层建筑,采用全现浇框架-剪力墙结构体系,在电梯井部位采用剪力墙,其余部位采用现浇框架。由于剪力墙较薄弱,故框架抗震等级应提高一级为三级,剪力墙抗震等级为三级,采用中国建筑科学研究院编制的PKPM-SATWE进行计算分析。D1型为六层住宅,不设电梯,无地下室,室内外高差0.15m,建筑高度18.15m,为多层建筑。采用全现浇框架-结构体系。D1型建筑高度小于30m,抗震等级为四级,采用广东省建筑研究设计院编制的广厦CAD8.5(新规范版本)进行计算分析。
六、 基础计算
根据《岩土工程详细勘察报告》,本工程选用预应力砼管桩,采用送桩器送桩穿越回填土,以避免回填土中的碎石、砖块造成断桩。由于桩上部土层为松散填土,抗侧移能力较差,因此将各桩承台用拉梁拉结,提高桩的抗侧移能力。拉梁按全截面受拉设计,设计拉力为柱轴力的1/10。由于桩穿越较厚松散填土,根据规范相关规定,应考虑桩周土的负摩阻力对桩承载力的影响。本工程桩基为摩擦端承桩,故应取桩身计算中性点以上侧阻力为零。由于桩端持力层为圆砾⑥,查表得中性点深度比ln/l0=0.9,现取ln/l0=1.0,即完全不计回填土侧阻力,偏于安全。桩身穿越粘土○3层厚2m,穿越粉质粘土○4层厚2m,预制桩的侧阻抗力分项系数γs、端阻抗力分项系数γp均为1.6
选用¢400预应力砼管桩,A=0.126m2,u=1.26m,桩端进入圆砾⑥2d=0.8m,
Qsk=1.26*(80*2+45*2+85*0.8)=400kN,
Qpk=7000*0.126=882kN,
R= Qsk /γs+ Qpk /γp =457/1.6+882/1.6=801kN
选用¢300预应力砼管桩,A=0.071m2,u=0.942m,桩端进入圆砾⑥2d=0.6m,
Qsk=0.942*(80*2+45*2+85*0.6)=283kN,
Qpk=7000*0.071=495kN,
R= Qsk /γs+ Qpk /γp =300/1.6+495/1.6=497kN
根据SATWE计算结果,以正常使用极限状态的标准组合来确定各柱的桩数量。
七、 地下室外墙计算
地下室最低标高-4.400,室外标高-1.300,挡土高度3.1米。按回填土重度γ=18kN/m3,内摩擦角ψ=23°,tg2(45-ψ/2)=0.44,则主动土压力γH tg2(45-ψ/2)=18×3.1×0.44=24.6kN/m2,
分项系数为1.2,q=24.6×1.2=29.5kN/m2。
C30砼,α1=1.0,fc=14.3MPa,HRB335级钢筋,fy=300MPa,墙厚h=250mm,迎水面保护层厚度50mm,h0=200mm,取计算长度b=1000mm,
外墙边界条件分三种情况见下:
双向板:B-1
一、基本资料:
1、工程名称:地下室外墙
2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端
3、荷载:
永久荷载标准值:
三角形荷载:gk1 = 24.60kN/m?
可变荷载标准值
4、其他:
计算跨度Lx = 2600mm 计算跨度Ly = 3100mm
板厚h = 250mm (h = Lx / 10)
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 50mm as' = 50mm
混凝土强度等级:C30
fc = 14.33 ft = 1.43 ftk = 2.01N/mm? Ec = 29791N/mm?
钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm? Es = 200000N/mm?
二、计算结果:
Mxgk1 = (0.0128+0.2*0.0100)*24.60*2.600^2 = 2.46kN<I>&#</I>8226;M
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2.95, 3.32} = 3.32kN<I>&#</I>8226;M
Mxk = 2.46kN<I>&#</I>8226;M
Asx = 55mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asx* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.011mm ωs,max = 0.014mm
Mygk1 = (0.0100+0.2*0.0128)*24.60*2.600^2 = 2.08kN<I>&#</I>8226;M
My = Max{My(L), My(D)} = Max{2.50, 2.81} = 2.81kN<I>&#</I>8226;M
Myk = 2.08kN<I>&#</I>8226;M
Asy = 49mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asy* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.010mm ωs,max = 0.015mm
Mx'gk1 = -0.0317*24.60*2.600^2 = -5.27kN<I>&#</I>8226;M
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-6.33, -7.12} = -7.12kN<I>&#</I>8226;M
Mx'k = -5.27kN<I>&#</I>8226;M
Asx' = 119mm? ρ = 0.06% ρmin = 0.21% Asx'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.023mm ωs,max = 0.030mm
My1'gk1 = -0.0379*24.60*2.600^2 = -6.30kN<I>&#</I>8226;M
My1' = Max{My1'(L), My1'(D)} = Max{-7.56, -8.51} = -8.51kN<I>&#</I>8226;M
My1'k = -6.30kN<I>&#</I>8226;M
Asy1' = 143mm? ρ = 0.07% ρmin = 0.21% Asy1'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.027mm ωs,max = 0.036mm
My2'gk1 = -0.0174*24.60*2.600^2 = -2.90kN<I>&#</I>8226;M
My2' = Max{My2'(L), My2'(D)} = Max{-3.47, -3.91} = -3.91kN<I>&#</I>8226;M
My2'k = -2.90kN<I>&#</I>8226;M
Asy2' = 65mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asy2'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.012mm ωs,max = 0.017mm
双向板:B-2
一、基本资料:
1、工程名称:地下室外墙
2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端
3、荷载:
永久荷载标准值:
三角形荷载:gk1 = 24.60kN/m?
可变荷载标准值
4、其他:
计算跨度Lx = 3000mm 计算跨度Ly = 3100mm
板厚h = 250mm (h = Lx / 12)
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 50mm as' = 50mm
混凝土强度等级:C30
fc = 14.33 ft = 1.43 ftk = 2.01N/mm? Ec = 29791N/mm?
钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm? Es = 200000N/mm?
二、计算结果:
Mxgk1 = (0.0096+0.2*0.0100)*24.60*3.000^2 = 2.56kN<I>&#</I>8226;M
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{3.07, 3.46} = 3.46kN<I>&#</I>8226;M
Mxk = 2.56kN<I>&#</I>8226;M
Asx = 61mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asx* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.013mm ωs,max = 0.018mm
Mygk1 = (0.0100+0.2*0.0096)*24.60*3.000^2 = 2.64kN<I>&#</I>8226;M
My = Max{My(L), My(D)} = Max{3.17, 3.56} = 3.56kN<I>&#</I>8226;M
Myk = 2.64kN<I>&#</I>8226;M
Asy = 60mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asy* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.011mm ωs,max = 0.015mm
Mx'gk1 = -0.0269*24.60*3.000^2 = -5.95kN<I>&#</I>8226;M
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-7.13, -8.03} = -8.03kN<I>&#</I>8226;M
Mx'k = -5.95kN<I>&#</I>8226;M
Asx' = 135mm? ρ = 0.07% ρmin = 0.21% Asx'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.026mm ωs,max = 0.034mm
My1'gk1 = -0.0343*24.60*3.000^2 = -7.59kN<I>&#</I>8226;M
My1' = Max{My1'(L), My1'(D)} = Max{-9.11, -10.25} = -10.25kN<I>&#</I>8226;M
My1'k = -7.59kN<I>&#</I>8226;M
Asy1' = 172mm? ρ = 0.09% ρmin = 0.21% Asy1'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.033mm ωs,max = 0.044mm
My2'gk1 = -0.0179*24.60*3.000^2 = -3.96kN<I>&#</I>8226;M
My2' = Max{My2'(L), My2'(D)} = Max{-4.76, -5.35} = -5.35kN<I>&#</I>8226;M
My2'k = -3.96kN<I>&#</I>8226;M
Asy2' = 90mm? ρ = 0.04% ρmin = 0.21% Asy2'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.017mm ωs,max = 0.023mm
双向板:B-3
一、基本资料:
1、工程名称:地下室外墙
2、边界条件 (左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端
3、荷载:
永久荷载标准值:
三角形荷载:gk1 = 24.60kN/m?
可变荷载标准值
4、其他:
计算跨度Lx = 5900mm 计算跨度Ly = 3100mm
板厚h = 250mm (h = Ly / 12)
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 50mm as' = 50mm
混凝土强度等级:C30
fc = 14.33 ft = 1.43 ftk = 2.01N/mm? Ec = 29791N/mm?
钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm? Es = 200000N/mm?
二、计算结果:
Mxgk1 = (0.0051+0.2*0.0202)*24.60*3.100^2 = 2.15kN<I>&#</I>8226;M
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2.58, 2.90} = 2.90kN<I>&#</I>8226;M
Mxk = 2.15kN<I>&#</I>8226;M
Asx = 51mm? ρ = 0.03% ρmin = 0.21% Asx* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.011mm ωs,max = 0.015mm
Mygk1 = (0.0202+0.2*0.0051)*24.60*3.100^2 = 5.02kN<I>&#</I>8226;M
My = Max{My(L), My(D)} = Max{6.03, 6.78} = 6.78kN<I>&#</I>8226;M
Myk = 5.02kN<I>&#</I>8226;M
Asy = 114mm? ρ = 0.06% ρmin = 0.21% Asy* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.022mm ωs,max = 0.029mm
Mx'gk1 = -0.0285*24.60*3.100^2 = -6.74kN<I>&#</I>8226;M
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-8.09, -9.10} = -9.10kN<I>&#</I>8226;M
Mx'k = -6.74kN<I>&#</I>8226;M
Asx' = 153mm? ρ = 0.08% ρmin = 0.21% Asx'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.029mm ωs,max = 0.039mm
My1'gk1 = -0.0494*24.60*3.100^2 = -11.68kN<I>&#</I>8226;M
My1' = Max{My1'(L), My1'(D)} = Max{-14.01, -15.76} = -15.76kN<I>&#</I>8226;M
My1'k = -11.68kN<I>&#</I>8226;M
Asy1' = 266mm? ρ = 0.13% ρmin = 0.21% Asy1'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.050mm ωs,max = 0.067mm
My2'gk1 = -0.0327*24.60*3.100^2 = -7.74kN<I>&#</I>8226;M
My2' = Max{My2'(L), My2'(D)} = Max{-9.29, -10.45} = -10.45kN<I>&#</I>8226;M
My2'k = -7.74kN<I>&#</I>8226;M
Asy2' = 176mm? ρ = 0.09% ρmin = 0.21% Asy2'* = 537mm?
φ10@140 (As = 561) ωmax = 0.033mm ωs,max = 0.045mm |
|