1.梁配筋:
  连续梁通筋2@18,某跨负筋2@18+2@20,调整通筋为2@20后,负筋按道理应改为2@20+2@18,结果程序自动改为4@20,虽然也说得过去,但毕竟不经济,看来TSPT的程序算法还有问题。

2.板配筋;
   a.点取简支边的板块竟然简支边还有负弯矩!错误。
   b.对于钢筋放大来说,构造配筋不应放大,应该是放大后没有超过构造要求的,仍按照构造要求配筋,尤其是简支边,所以这一点,不合理。
  c.计算书错误,点取单块板形成计算书,计算书图中竟然连简支边的方位都搞错!本来是上简支,下固端,图中却显示出上固端,下简支,真是个低级错误啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-10-30 13:50:53 | 显示全部楼层
1.梁配筋:
连续梁通筋2@18,某跨负筋2@18+2@20,调整通筋为2@20后,负筋按道理应改为2@20+2@18,结果程序自动改为4@20,虽然也说得过去,但毕竟不经济,看来TSPT的程序算法还有问题。

答:我们已经修改部分梁配筋方案,请您下载最新版程序,但是通筋这个问题我们确实还要修改,谢谢您给我们的意见。

2.板配筋;
a.点取简支边的板块竟然简支边还有负弯矩!错误。
答:谢谢您给我们提的错误,我们修改之后,我会给您发消息。

b.对于钢筋放大来说,构造配筋不应放大,应该是放大后没有超过构造要求的,仍按照构造要求配筋,尤其是简支边,所以这一点,不合理。
答:这个问题确实是我们考虑的问题,您的这个想法希望你能和您进一步讨论一下,如果方便的话,请您把您的联系方式发给我(fq200603@sohu.com ,请在信中注明您的问题),我会和您取得联系,或者直接加我的qq3551306,谢谢。

c.计算书错误,点取单块板形成计算书,计算书图中竟然连简支边的方位都搞错!本来是上简支,下固端,图中却显示出上固端,下简支,真是个低级错误啊。
答:这个问题如果出现,那肯定是我们的问题,我们一定会修改,但是请您看一下,我们的长度是否是跟着变化的。