[求助]:请教密集型母线槽能不能在电缆沟里面敷设?

[复制链接]
发表于 2004-10-28 10:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?
民规相应的条文:
    9.12 封闭式母线布线[/SIZE]
    9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。

    9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

    9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。

           垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。

    9.12.4 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。

    9.12.5 当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,也宜采取适当措施。

    9.12.6 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。

    9.12.7 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

    9.12.8 封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-29 10:38:00 | 显示全部楼层
密集型母线槽不能在电缆沟里面敷设,可采用封闭母线。
封闭母线其结构与密集型母线槽相似,不同的是它的每一根线槽中只有一相母线,且外部有完善的保护措施,因此适用环境很广,沿海港口桥吊等供电均采用这种方式。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-29 15:39:22 | 显示全部楼层
现在密集型母线槽也是封闭结构啊,比如施耐德的I-LINE系列,达到IP66了啊,难道这个外部保护还不够吗?
还有就是沟里敷设时,插接箱怎么放啊?就算放的下,那个开关又怎么操作呢?

版主给奖励之余也发表一些意见啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-5 03:58 , Processed in 0.236303 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表