[求助]:导地线0.012l+1的相关计算

[复制链接]
发表于 2004-11-2 18:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
利用导线雷过电压时的应力计算地线应力时,因为通常情况下地线的雷过电压(平均温)条件并不是其的控制条件之一,所以,这时对地线的安全系数如何取定?如果按计算的应力来计算其他条件下的应力,这样就会是在不同档距下有不同的安全系数。
不知各位同仁是怎么做的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-11 21:01:52 | 显示全部楼层
认真起来,一个工程的放线曲线可以做好多,每一个代表档距作一个地线的放线曲线。
但是,通过计算,你可以发现,其实相差不大,所以,在实际的计算中,有一定的余量就可以了,比如:lc的取法,地线应力等方面的余量。然后,作一个曲线就ok了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-11 21:39:39 | 显示全部楼层
可是我们知道在各气象控制条件下,其应力是相等的了,所以
我的做法是取地线算得的最大应力作为地线年平均运行应力,计算最大覆冰条件下的应力作为地线的最大使用应力。如此就可以计算得安全系数和应力弧垂了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2004-11-12 08:36:19 | 显示全部楼层
应该在外过无风工况下,通过导线的应力和塔头尺寸反推出地线的应力,在计算出各工况地线的应力,如果有的工况应力超出最大使用应力,则需要放松导线应力或增加塔头尺寸。实际工程中,我们往往根据经验先确定地线应力,例如220kV线路,GJ-50地线,在5mm覆冰区取300,在10mm覆冰区取360,经多个工程验算,上述取值到地线配合都能满足,并有较大的余量,还可以减少地线的应力来降低杆塔的荷载。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-12 22:32:30 | 显示全部楼层
我的软件是根据 0.012L+1作为控制条件来做的,一般当导线的安全系数确定后,软件自动按照该条件来计算地线,这样的话一般地线的安全系数在4左右。江苏省院基本上是直接把地线的安全系数直接定为3.75
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-13 20:00:43 | 显示全部楼层
楼主能不能把你的软件共享一下呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-20 12:01:05 | 显示全部楼层
我的做法是:先确定导线的安全系数(输电线路取2.5,)再找出线路的最大档距,确认控制条件如:覆冰.算出导线的最大档距的弧垂.再根据塔头的尺寸及公式反推,使其地线弧垂不大于导线即可.就可算出地线的安全系数.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-30 19:21:41 | 显示全部楼层
按DL/T 5092-1999 计算条件为:气温15度、无风
我一般先初步定塔头尺寸,导地线间垂距我选最大档时的S值,然后取地线弧垂<=导线弧垂;如S大则考虑适当降低导线应力或增加地线应力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-3 08:55:30 | 显示全部楼层
我编的SDXLJS5.0,思路如4楼主:“应该在外过无风工况下,通过导线的应力和塔头尺寸反推出地线的应力,再计算出各工况地线的应力,如果有的工况应力超出最大使用应力,则需要放松导线应力或增加塔头尺寸。”如应力超出最大使用应力,还可增加防振措施。
  该软件经历了Basic 、GWBasic、QBasic、VB,已运用于实际工程。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-3 22:49:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友的软件听起来是不错的,真的是想见识一下,分享一下吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-27 08:39:56 | 显示全部楼层
9l楼的朋友能不能把软件共享一下呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-5 23:18:55 | 显示全部楼层
实际上在工作中,当档距较大时超过600米时,这个公式就不能用了,必须利用0.1I来计算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对