终端杆和门架这档线,相与相之间有什么距离要求吗
最近设计一回线,因终端杆很高,A相和C相之间距离只有1.2M,不知是否符合要求
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-23 20:51:13 | 显示全部楼层
这种情况偶认为应该尽量避免.这种情况一般是在双回路同塔的线路上出现,这时可以改一下导线排列形式,如鼓型终端可以去掉下横担,在中横担上做有一定距离的2个挂点,把下导线挂在中横担这个挂点上,然后就可以降低塔高度,然后注意导线排列,就可以尽量避免这种情况。
电气一次设计上有A,B等值用以控制导线对地和相间距离,偶认为必须满足这个要求.
至于线路设计规程上所要求的线间距离,偶认为在进出线挡不适用,可不考虑.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-23 21:02:07 | 显示全部楼层
问题是我终端还要跨房,并且也已经立好了,我记得看过别人做过一个线路只有1.1M,就不知到底有什么要求,现在要送电了好烦的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-23 21:20:18 | 显示全部楼层
你是什么电压等级啊?110吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-24 13:23:16 | 显示全部楼层
设计规程对相间导线的水平和垂直距离有规定,但线间净距没有规定,这是规程的一个缺陷。东北院设计手册给出的档中导线净距值特别注明不适用于变电站进线档,另我认为该档不属于变电站的配电装置,因此也不宜简单套用适用于变电站户外装置电气间距的A值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-30 19:37:27 | 显示全部楼层
楼主:这个问题怎么解决的?俺也学习学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 17:36 , Processed in 0.188957 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表