请问在框剪结构中应采用那种模拟施工呢?1或2;1和2计算的柱轴力有非常大的区别,不知各位在设计中如何应用,查看了本论坛的已发表的文章。都认为上部用1;基础用2;可1的计算柱轴力也比PMCAD的竖向倒荷小得多,是否不安全呢?不知各位是如何应用的。谢谢!第一次做没底,做过的能否告知。谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-24 10:15:20 | 显示全部楼层
PM的竖向导荷是全部竖向荷载,恒载+活载的,而在Satwe和TAT中的计算柱轴力,其中包含了水平地震荷载产生竖向力的组合,其中活载乘以了组合系数0.5,而水平地震荷载产生的竖向力不是很大,所以一般来说计算柱轴力是相对竖向导荷的要小。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-24 14:25:57 | 显示全部楼层
考虑水平力以后
在整个结构水平方向的构件都是有挽具的
他们的截面上的煎力会减小柱的轴力的
但是一般我们用的时候考虑的1.2DL+1.4LL
应该还是下面的打一些吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-24 20:28:30 | 显示全部楼层
按pkpm本身的说法,模拟施工2就是用于框剪结构基础设计的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-26 15:56:06 | 显示全部楼层
多层一般用1,高层用2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-10 08:22 , Processed in 0.393710 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表