本人刚开始做排水设计,没学过给排水专业。看了给排水的有关检查井图集后,有些不明白的想请教下各们同行:
1、我平常所说的直线、三通或是四通的检查井,当有雨水支管接入时,这条支管算不算也是其中的一通(方向)还是不算呢?
2、当上下游仅有两条雨水管且,管径相当,但夹角却是小于90度,那该检查井怎么设?
3、给排水图集上规定了,圆形检查井适用于雨水管径200~800的,矩形的则为800~2000,而我这儿刚好是上游管800,下游管1200,我该选用什么形的井呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-3 12:45:29 | 显示全部楼层
1、要根据支管的管径大小了。好好看看标注图,直线井允许接入管径较小的支线。当支管管径大于直线井允许的管径,就要选三、四通井了。
2、解决方法:a、其中一条管在接入前,拐弯,垂直接入。b、如果有跌差的话,我们这里还是允许夹角小于90度的。关键需要排水公司的市政管理部门同意。
3、矩形,以最大的管径来选择检查井。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-5 16:49:35 | 显示全部楼层
非常谢谢发条兔子,经过你的一番解释后,我大概知道该怎么设井了!