急用!请帮忙!导线型号:LGJ-185,水平/垂直档距200m,代表档距150/200,双回路,30度以下耐张转角塔。用来跨一处高等级航道,用35kV的塔线距太大了。如有请发我的邮箱:wangyong@jxep.com.cn   十分感谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-18 08:10:13 | 显示全部楼层
导线及档距都较大,适应如此条件的10kV铁塔难找。因为10kV铁塔通常都是按松弛导线应力设计,在这种档距情况下,弧垂很大,由此要求的线间距离估计与35kV定型塔的线距相差无几。建议还是选35kV塔,与该塔相邻的杆型为耐张型即可解决大、小线距的过渡。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-20 11:11:19 | 显示全部楼层
用35KV 的塔应该快些,否着就需要你自己设计与你的设计条件符合的10KV塔了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-20 17:37:29 | 显示全部楼层
最终还是选用了35kV的铁塔,本来是想经济点的,其实差别也很小。但还是希望有图的朋友能提供参考!