电算过程中,把基础梁和柱做为一层计算,层高经常设为2米,如果在6度抗震区没有什么特别的
而到了7度抗震区后,箍筋实在太大了(2.9),井子箍要用到12-100
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-27 21:41:54 | 显示全部楼层
不一定设为一层来算,层高2米也不一定,应按实际来算,你近似算当然在7度以上会大了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-28 12:19:17 | 显示全部楼层
实际的工程中就是说它比2米更小,这样它的箍筋就是这么大,而通常用到12的直径是比较不正常的

在这种情况下,是不是考虑应该使用二级钢筋?而实际中用二级的钢筋是非常少见的!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-28 15:17:36 | 显示全部楼层
事实上我们把基那里作为一层来说是为了方便柱力各层力传到基础.基础那层按短柱配筋是保守的.实际上我们可以不按那层配箍.
最好的方法是把地梁层分出来算.算的时候可以不考虑地震和风荷载
论坛插件加载方法
实际上地梁跟基础层是在地下的,那来的风荷载呢?当然啦!如果地梁层更上部层一起建模,这层是不能不考虑。
但单独出来。它就等同与地下的一层很矮的结构层。这两个不考绿其实更贴近水平力对它的影响,同时得出的抗剪配筋也就会准确!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-28 16:12:20 | 显示全部楼层
地基梁与柱刚接就是短柱,不考虑地震与风是不对的,按12-100配筋可以,12的钢筋可用,再说一根柱几根钢筋也不多!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-28 17:59:06 | 显示全部楼层
结构的实际受力特点,如果把地基梁放在-0.200,而基础埋深差不多-2.000的时候,它就形成了短柱,当箍筋用这么大,也就是说明它的剪力比较大,用二级钢是不是会好一些,当然不是说柱子不长,钢筋不多,而是讨论一个问题,它现在的结构布置是不是已经不合理了!

是不是说我们的结构布置还可以选择干脆把基础梁梁顶标高和基础顶面标高放在一起?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-29 11:37:53 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 08:00 , Processed in 0.221129 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表