有些问题请教各位大虾:我们现在设计的25层大空间剪力墙,转换层在六层.
在新的抗震规范中有一条:本规范适应于二层以下框支结构
所以在上次初步设计审查中
来自岳阳设计院的一位专家就对我们工程在六层转换提出意见
要求我们修改,大家想想
对于底下为商场上面为住宅楼的建筑.如果只有两层
建筑上如论如何都不会同意.
另外的一个问题是:如果对于下面为框架上面剪力墙的结构,采用TBSA或者广厦CAD进行计算,又没有条件进行有限元的分析.只是采用三唯结构计算木星的话
我该怎么处理转换层的配筋以及转换层以上墙体的配筋
谢谢大家给点意见.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-3-23 06:01:41 | 显示全部楼层
我也纳闷为什么新规范为什么提这么一句话:本规范的抗震措施限于框支层不超过两层。既没有明确说不应或不宜,也没有说框支层超过两层的应该如何处理。其实已有的很多框支墙结构的都是做的高位转换。不知道你们那设防烈度多少,没超8度吧,我想只要采取一定措施,应该是可以做的。
对于部分框支剪力墙结构应该采用墙元三维分析软件,如satwe,ssw,tbwe
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-4-2 14:39:00 | 显示全部楼层
规范中所说的不超过二层乃是条文说明,并没有限制不能超过二层,条文中意思显然是指抗震措施在超过二层还应该加强。以我个人认为,在计算中考虑足够仔细,并在构造中予以保证,还是可行的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-4-2 15:22:23 | 显示全部楼层
太高转换还是不好。建议部分墙体下底
计算采用SATWE,它本身就是国外有限元软件改进的。
框支梁要在构造上与以保证,次梁应尽量拉通对齐
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 10:46 , Processed in 0.254983 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表