设计院为我公司设计的空调系统有2个风机,一个是用于回风制冷处理的主风机,另一方个是采集新风的新风机,两风机并联送风。由于新风机距离室外只有1m,采用风管与室外进风窗相连,在今年冬季,机器内用于热交换的表冷器被冻坏。其实花几千元也可修复,但明年同样还可能发生。因此,我们准备将风管拆除,停开新风机,利用风机房内的负压,主风机直接从室外风窗进新风(主风机的入口与回风口及新风窗无管道直接相连)。若风窗的面积不够,再新增2  M2的风窗。
现请教各位大师,这样做是否可以,新风最低必须达到多少才可以,是否可以用室内二氧化碳含量来衡量。
附系统的主要参数:
新风机风量 25000M3,
主风机风量 120000M3,
系统面积  3000M2
室内人员   600人
进风窗面积  3.5M2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-13 11:45:50 | 显示全部楼层
不可以!
新风机要处理新风的! 没有拉,冷热量就不够拉!
你可以增加一个 新风防冻保护!  你在社么地方?
社么样的工作性质单位? 40M3/h.人 好象有点大在一般情况下!

给你个帖 一起学习一下把
空气加热器冻裂问题
http://bbs.sinoaec.com/forum/detail777317_1.html