找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 608|回复: 1

[求助]:新风量的百分比是多少

[复制链接]
发表于 2005-1-12 13:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
设计院为我公司设计的空调系统有2个风机,一个是用于回风制冷处理的主风机,另一方个是采集新风的新风机,两风机并联送风。由于新风机距离室外只有1m,采用风管与室外进风窗相连,在今年冬季,机器内用于热交换的表冷器被冻坏。其实花几千元也可修复,但明年同样还可能发生。因此,我们准备将风管拆除,停开新风机,利用风机房内的负压,主风机直接从室外风窗进新风(主风机的入口与回风口及新风窗无管道直接相连)。若风窗的面积不够,再新增2  M2的风窗。
现请教各位大师,这样做是否可以,新风最低必须达到多少才可以,是否可以用室内二氧化碳含量来衡量。
附系统的主要参数:
新风机风量 25000M3,
主风机风量 120000M3,
系统面积  3000M2
室内人员   600人
进风窗面积  3.5M2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-13 11:45:50 | 显示全部楼层
不可以!
新风机要处理新风的! 没有拉,冷热量就不够拉!
你可以增加一个 新风防冻保护!  你在社么地方?
社么样的工作性质单位? 40M3/h.人 好象有点大在一般情况下!

给你个帖 一起学习一下把
空气加热器冻裂问题
http://bbs.sinoaec.com/forum/detail777317_1.html
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:49 , Processed in 0.162377 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表