[讨论]:SOS高层结构一些问题

[复制链接]
发表于 2003-2-12 01:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个十五层以上高层建筑
建筑一个标准层有10个结构层4-14层
虽然结构布置,荷栽也一样
但是计算出来的结果肯定不同
我觉得是由风荷栽、地震作用以及柱子刚度变化导致内力分布不同
所一起的,但是好象我看到过的结构图纸都是一个标准层上去
我是使用TBSA软件计算,4-14层有的梁配筋是逐层增大,有的梁配筋正好相反,逐层减小,请教下各位是如何处理的?

还有就是高层旅馆3跨,8m,3m,8m由于中间跨是走道,梁高限制400高,另外两跨梁250X700,中间跨250X400,算出配筋不足,中间跨刚度不足,这个问题也是常碰见,不知道各位如何处理?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-12 12:35:20 | 显示全部楼层
一般在画图时,总是画一个标准层,对标准层的梁柱配筋进行汇总。
对于内力可以肯定是会有不同的,正如你所言其侧向力是逐渐向上增大。有的梁是剪力控制为主(高跨比大的),则越上层的梁内也就越大。有的梁是弯矩控制为主(高跨比小的),配筋下层相对会大些。而内力不同,有时配筋却相差不多。
对于标准层有十余层,总的感觉有局部会配筋相差较大。假如只有五六个标准层,配筋一般不会相差太多。
你三跨梁配筋,中间跨由于梁截面较小,易出现超筋,因为弯矩是传递的。要改变如此情况,一是加大中柱刚度,让中柱多吃掉些弯矩,二是加宽梁截面,三是减小边跨梁截面,建议做到350X650,中跨做到350X400。
如有其他问题大家可以一起探讨。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对