序号
00G101标准
96G101标准

条款页码
标准内容
条款页码
标准内容

1
第2.2.2条第六款
规定在柱纵筋搭接长度范围内均应按≤5d及≤100的间距加密箍筋。  第2.2.3条第六款
由设计人自定。  
2
P9
规定抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一。  P7
未作规定。  
3
第3.1.1条P11
增加了剪力墙平法施工图的截面注写方式。  第3.1.1条P9
剪力墙平法施工图只有列表注写方式。  
4
第4.2.4条第五款P21
当梁上集中标注的内容不适用于某跨或某悬挑部分时,则将其不同数原位标注在该跨或该悬挑部位,并加下划细实线以示强调。  第4.2.4条第五款P17
没要求加下划细实线。  
5
第4.2.5条P21
井字梁的支座上部纵筋的延伸长度a0值应由设计者另加注明。  第4.2.5条P17
未作规定。  
6
第4.4.1条P23
注明本条规定不包括井式梁。  第4.4.1条P18
未说明是否包括井式梁。  
7
第4.6.1条P23
规定非抗震框架梁的下部纵向钢筋在边支座和中间支座的锚固长度为La。  第4.6.1条P18
未规定非抗震框架梁下部纵向钢筋在边支座的锚固长度。  
8
P23
取消了96G101标准第4.6.6条。  
   
9
P25
梁、柱受力钢筋的砼保护层最小厚度分别作了规定,增加了柱筋的砼保护层厚度。  P21
梁、柱筋砼保护层厚度相同。  
10
P25
增加了C35纵向受拉钢筋的最小锚固长度  P21
对C35无规定。

11
P25
纵向受拉钢筋的最小锚固长度LaE及La表增加了注2、注3,规定了弯锚时的锚固长度及锚固长度不得小于250mm。  P21
无规定。  
12
P26、27、28
规定了抗震KZ纵向钢筋焊接方式为等强对接焊。  P22、23、24
对焊接方式无规定。  
13
P26、31
增加了上柱钢筋比下拉多时及上柱钢筋直径比下柱大时的连接构造大样。  P22、27
无规定。