请问各位前辈,
7度抗震区,一个多层因为建筑的形体不规则。扭转系数怎么也调不在0。5以内。
在此请问:多层的扭转系数是不是可以有放宽?
我的超0。5的是第2震型。

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
  振型号  周 期    转 角  平动系数 (X+Y)       扭转系数
    1       1.3363     89.20        0.88 ( 0.01+0.87 )      0.12
      2       1.2756    151.20        0.42 ( 0.31+0.10 )      0.58
      3       1.1962     12.04        0.77 ( 0.73+0.04 )      0.23
      4       0.4510     94.77        0.93 ( 0.01+0.92 )      0.07


第二个问题:
上下层的柱截面边长变化应该控制在多少以内?
我门这里的习惯是100mm。但是我必须变化150mm才可以消除薄弱层。减小配筋量
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-1 22:44:21 | 显示全部楼层
第一个问题是高规的要求,多层没有此方面的要求;第二个问题多层也有薄弱层?如果有,我主要考虑上下层的刚度比,还有缩柱所占的比例。