[求助]:钢筋保护层厚度

[复制链接]
发表于 2005-3-31 16:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我想问一下。污水处理池的钢筋保护层厚度有什么要求,是否和清水池不同?可查什么规范?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-31 17:05:11 | 显示全部楼层
污水池壁可取35mm,底板下层筋有垫层取40mm,无垫层取70mm。
清水池池壁可以取30mm。
可参见《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)第6.1.3条规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-2 13:12:16 | 显示全部楼层
我一般清水池池壁也取35mm。不知大家认同我的做法么?