找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 400|回复: 1

[转贴]: 关于“抗撞墙”的问题

[复制链接]
发表于 2003-2-24 13:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
新抗震规范提出了“抗撞墙”的概念,指出8,9度框架在高差,刚度或层高相差较大时,可在防震缝两侧房屋尽端设置抗震缝,并要求按设与不设两种情况,取最不利情况计算。在下有一疑问:若按设抗撞墙计算,由于其位于端部,很可能因为刚度较大造成超筋,这时如何取值?若增加墙刚度,是否有靠近框剪体系之嫌,与其提出的框架结构是否有矛盾?感觉这次新规范的修订,增加了许多过于理论化的东西,很多类似剪力墙暗柱等条文,实施起来非常不便,施工也麻烦。不知各位有何高见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-28 17:11:20 | 显示全部楼层
是有些问题,我一直在想是不是能把墙分成很多小片,是其平面内刚度很小.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 03:23 , Processed in 0.172056 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表