新抗震规范提出了“抗撞墙”的概念,指出8,9度框架在高差,刚度或层高相差较大时,可在防震缝两侧房屋尽端设置抗震缝,并要求按设与不设两种情况,取最不利情况计算。在下有一疑问:若按设抗撞墙计算,由于其位于端部,很可能因为刚度较大造成超筋,这时如何取值?若增加墙刚度,是否有靠近框剪体系之嫌,与其提出的框架结构是否有矛盾?感觉这次新规范的修订,增加了许多过于理论化的东西,很多类似剪力墙暗柱等条文,实施起来非常不便,施工也麻烦。不知各位有何高见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-28 17:11:20 | 显示全部楼层
是有些问题,我一直在想是不是能把墙分成很多小片,是其平面内刚度很小.