找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 493|回复: 4

[原创]:一个图纸的梁的配筋问题,向大家请教??

[复制链接]
发表于 2005-4-4 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我想在做一个大型体育馆的工程,发现梁的配筋有如下问题,这些问题我想在做一个大型体育馆的工程,发现梁的配筋有如下问题,这些问题以前没有见过,列出来跟大家讨论讨论(由于还没有图纸会审,我也不知道是对是错))
KL22 250*700 ,7¢25 4/3: 7¢25 4/3 ¢10@150(2)
大家想想,是两肢箍第二排钢筋三跟怎么固定呀,只能固定两个呀,那第三根钢筋怎么办,在放一排么,是不是设计院图纸有问题,反正我以前是没有见过,

还有部分框架梁两段上部钢筋的截断钢筋根数不一样,施工中如何处理呀???

谢谢解答
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-4 16:42:55 | 显示全部楼层
哈哈哈,看了一下,不懂。。。。。。。。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-13 17:27:50 | 显示全部楼层
肯定是设计院做这个结构的时候梁的配筋率超了,才出现这种情况
论坛插件加载方法
发表于 2005-4-15 21:16:55 | 显示全部楼层
1、第一个问题:
    梁的二排钢筋的固定不是靠箍筋。下部钢筋是用直径25mm的短钢筋来分隔一、二排钢筋;上部钢筋中没有和箍筋绑扎在一起的那些二排筋用扎丝将其和一排钢筋绑扎在一起,当然,要保证一、二排钢筋的间距不小于25mm及一个钢筋直径。
2、第二个问题:“还有部分框架梁两段上部钢筋的截断钢筋根数不一样,施工中如何处理呀”
    你说的两段是指柱的两端吧!例如说左端5根,右端6根这种情况是不是?
    这种情况下,对右端多出的那一根在柱内进行锚固即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-16 07:00:53 | 显示全部楼层
上部钢筋中没有和箍筋绑扎在一起的那些二排筋可以加一短横筋用扎丝将其和箍筋、二排钢筋绑扎在一起,一、二排钢筋的间距不小于25mm及一个钢筋直径。
部分框架梁两段上部钢筋的截断钢筋根数不一样,要满足锚固要求和其它设计要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 19:55 , Processed in 0.184786 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表