对不起,我检查了我的程序,发现如果h1≤h便出现异常显现,也就是说,如果水位在底板下就不正常,其中 M1=0.8*Q*L?/15=0.8* 46.12*4.2?/15=68.5369kN.m实际结果应为43.38kN.m,你可以考虑h1=4.1m,(考虑0.1m水压)结果就正常了,因为我设计的地下室都按水头控制裂缝,所以没发现这种错误,谢谢你的意见,我会改进程序的.我用VB编制的,因为还在学习阶段,望谅解。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-15 14:27:04 | 显示全部楼层
我选B。按双向板的话还要加强柱。还有,我觉得侧墙配筋是按裂缝0.2控制的,比按弯距算大多了,因为迎水面保护层厚50,裂缝会很大,所以配筋也会比弯距大很多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-16 01:08:42 | 显示全部楼层
我以前做了几年施工,转行在小城市丙级院做设计,经验及接触的工程不多,上XDCAD进步了一点,还望众友多互相支持!
再再请教h88u,回我已提的两问题:
1。上述工程(一层底下室,+-0三面临街),我均布荷载取10妥否(曾经在论坛见一帖,行车道上覆土较深时可考虑消防车活载折减。那地下挡土墙呢?)。
2。既然裂缝控制比按弯距算大多了,如按混凝土规范二a类环境取c=20mm,ho=h-30,不是要经济点吗?是否有规范规定地下挡土墙c要取大一点?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-16 10:56:30 | 显示全部楼层
1,消防车荷载应为均布20kN/m2
2,地下室临水面保护层为50mm
以上在<荷载规范>及<砼规范>都有具体规定
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-1 00:22:20 | 显示全部楼层
h88u说的很不错
不知道老兄在深圳哪家设计院啊?
有空可以交流交流
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-6 00:55:39 | 显示全部楼层
windzl   你好:本人在北京中铁工建筑工程设计院深圳分院工作,可发EMAIL:  h88u@163.com
我,很乐意与你交流交流,做个朋友.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-6 15:18:38 | 显示全部楼层
我发表一下自己的看法,如果只针对侧壁板来说,用下部固接,上部铰结是偏于安全的。但对地下室顶板受力却是不真实的。顶班比壁板薄不了多少,顶板的支座端应该是固接状态的。可以把底板,壁板,顶板作为一个整体计算,有一些结构力学计算器可以算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-6 22:57:13 | 显示全部楼层
h88u兄,我有个建议你的程序是按塑性计算的,可是我那边的人说要用弹性计算,你的程序可否设个开关,可以选择用弹性还是塑性计算!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-6 23:12:58 | 显示全部楼层
水位以下地下室一般由裂缝控制,弯距采用的是长期荷载标准值,跟弹性塑性无关.
水位以上地下室才由构件强度控制,单向板本来就可以采用塑性计算,比较经济,双向板才有必要用弹性计算,楼主可翻一下有关资料.其实想保守一些还不容易,内外配筋一样包管安全.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 17:28:55 | 显示全部楼层
侧墙配筋是按裂缝0.2控制比较合适
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-18 23:00:15 | 显示全部楼层
从来都是上部绞结,下部刚接处理
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-19 14:02:50 | 显示全部楼层
大有收获 谢谢 h88u  兄   你说的程序在哪可以下呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-20 22:26:38 | 显示全部楼层
上铰下固,这样比较简单,如果沿外墙的框架柱刚度能够承受墙体传来的水平力的作用,按照中间连续进行计算也是可以的,而且也是更合理.要是底板较薄,沿应对墙根处按线性刚度进行弯矩分配
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-10 12:05 , Processed in 0.210248 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表