市管涵,雨污合流,现状排水管道
上段:37m,石拱涵,1.014%,有效截面积2.72平方米,
中段:30M,石拱涵,—0.1%,有效截面积2.72平方米,
下段:63M,直径1.6m砼涵管,1.195%,有效截面积2.01平方米,
中段负坡,流量如何计算?
中段/下段的流量不足,需要另外建一条分流管道。
该管段的汇水面积2.9平方公里,为建筑密度较大的老城区,合流市排水。
另外,有谁有新的给排水手册,湖南省衡阳地区的暴雨公式是多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-18 22:13:06 | 显示全部楼层
中段属于压力流了啊,这样布管不够规范吧?好像也可以算作倒虹虹吸啊,自己算算吧,根据倒虹管算法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-18 23:14:42 | 显示全部楼层
没有办法,以前施工的人员在瞎搞,所以现在出问题。以前也没有计算相应的流量,现在城市面积扩大了许多,管道就满足不了流量要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-19 09:52:15 | 显示全部楼层
查了新手册5,P61页,湖南衡阳 暴雨强度公式 仍是1973年版手册收录的公式。
q=892(1+0.67lgP)/t^0.57    0.57是次方。

关于流量计算,的确是比较麻烦。
看你上段和中段,长度差的不多,反坡的坡度也差不多,所以基本就是平坡了:(
从长期运转后看,上段与中段相接处必定会形成淤积的。
要核算流量,这段肯定是压力流了,所以我的看法计算还是要按水力坡降线进行全线核算。注意不是管道坡度,而是水面坡度计算过流量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-19 10:02:04 | 显示全部楼层
呵呵,没有算过,
还不能算是倒虹吸吧,只是把水逼高,然后趟过去,很难的!
可以假想中断起点一个逼高的水位,取其水位以上断面,拉出来一个坡度,估算一下
我估计算出来应该差不多!

其实按照我的想法不如从从上段起点到中断终点拉一个缓坡,还虽然整个的坡度很小,但水力条件相对要好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-19 23:18:36 | 显示全部楼层
合流制排水的确是不适合采用楼主的做法的,因为倒虹吸管的相对长度应该是比较小,才能实现损失<高差的情况。而楼主的三段管管长相当。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-21 13:02:02 | 显示全部楼层
关于这段倒坡的流量,因为是堵水,所以按满流压力管计算,难点是:水头该如何算?我认为:1、应该是从线路的起端算起,(中间有跌水的如何处理?还有中间有井盖被水流冲起,压力损失)2、或者进行实测水头压力,再测该管段的出口流量进行对比。
***
整条排水管道大概有1~2KM长,各个管段的流量满足不了汇水流量,整条线路都出现的堵水的现象,其中前面所说的是最严重的地方。
整条线路,以前施工没有仔细地进行排水设计,有几个管段的满流流量都要比上游管段小很多。所以就出现的很严重的堵水现象。现在只能就这一段进行改造,增加一条分流管道,现管道+分流管道的流量大于上段、小于下段。
根本的解决办法,是在上游管段处进行分流,把多余的流量分流到其他的城市干管中去。但改造的难度不小。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-13 11:49 , Processed in 0.345989 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表