江苏电网饱和盐密测试布点原则及方法
一、 工作目的:用饱和盐密值划分污区图,是以绝缘子表面累积污秽物在饱和状态下的成分及含量,来科学表征不同地区污秽等级,较1年积污的盐密值划分的污区图更准确。计划用三年时间完成该项工作。
二、 组织分工:本工作是在华东的统一领导下进行的大规模基础数据采集。省公司负责组织和督促;省电科院提供技术指导,负责全省数据收集整理,并将最终数据上报华东电试院,同时选择典型地区研究不同绝缘子污耐压水平和不同污秽物对饱和盐密的影响等问题;各供电公司负责所管辖范围的盐密测点布置、数据测量和上报省电科院。
三、 布点原则
1.绝缘子种类:220kV及以下等级为XWP2-70双伞型绝缘子,500kV为XWP2-160双伞型绝缘子。
2.布点位置的选择:
2.1线路布点
线路应分别设立不带电串测量点;110kV、220kV、500kV三个电压等级分别设点;邻近线路可只选最高电压等级的线路为测量点。应设置测点对不同的污秽种类,如水泥粉尘类、化工类、发电厂、海盐类和盐碱地等进行饱和盐密测量,同时应选择不同的自然地理环境(如山地、湖泊、农田等)设置测点。在省电科院的指导下选择部分点开展以下工作:
(1) 选择部分带电串绝缘子为附加测量点,以研究带电串、不带电串的积污比。
(2) 选择部分点同时测试双伞绝缘子和以前空挂的普通绝缘子,以研究两者的积污比。
2.2变电站布点
变电站的监测点统一挂在出线的0#塔上,选择最高电压等级的为测量点。原变电站内悬挂的普通瓷瓶监测点继续测试,并利用停电机会进行支柱绝缘子的盐密测试工作,测点应选择厂站内最高电压等级的隔离闸刀的支柱绝缘子。
3.布点的密度
根据污染源的性质,城市、近郊地区5-10km选一个。远离城镇的农田、山丘10-40km选一个。应考虑以下因素:
a、经过的局部污染源点、微地形微气象区应增加设立监测点,重污秽区应适当增加监测点的数量;
b、同杆架设、同一线路走廊和线路密集地区的同电压等级线路的盐密监测点可以适当合并;
c、相邻的不同电压等级线路的盐密监测点可以适当合并。
4.绝缘子悬挂方式
4.1绝缘子片数:每串8片,部分测点可挂2串,便于监测绝缘子4-6年积污特性。如8片串过长,影响线路的安全运行,可选择挂2串,每串5片。
4.2悬挂点:为不带电悬挂,悬挂高度与实际运行绝缘子高度相当,可挂于铁塔横担上,且保持作业时的安全距离。
5 测量
5.1所有绝缘子在首次安装悬挂前应擦洗干净。
5.2工作时间:
首次安装悬挂工作应在2004年3月底前完成。每年的12月至次年的2月安排进行各测点的盐密测试。
5.3取样方法:
绝缘子应采取落地测量方式,编号定为从下而上依次增加。对于悬式绝缘子,头尾两片一般不测,以8片串为例,第1、8片一般不测量,第1年取第2、3片,第2年取第4、5片,第3年取第6、7片。
5.4测量:
参见附件1:《华东电网绝缘子盐密(包括灰密)测试技术指导书》
5.5  500kV线路、变电所测点的盐密测试应分别测量绝缘子上、下表面和总面积的盐密值,用水量按面积比例分配
5.6为减少测量数据的分散性,使用仪器应经省电科院统一审核并定期校验。为此要求各单位于2004年3月底将现有盐密测量仪器型号、数量报省电科院。
5.7在测量盐密的同时要测量灰密。
三、数据汇报
测试数据应按规定格式及时上报省电力公司生产运营部和省电科院。盐密记录表详见附件2中的“江苏电网盐密测量记录表”
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-21 14:55:17 | 显示全部楼层
"工作目的:用饱和盐密值划分污区图,是以绝缘子表面累积污秽物在饱和状态下的成分及含量,来科学表征不同地区污秽等级,较1年积污的盐密值划分的污区图更准确。计划用三年时间完成该项工作。"
请问楼主:从楼主的讲法是以前你们的污区划分是以1年积污进行的是不是?楼主想用3年的时间完成线路污秽等级的划分?
  这显然不符合规程要求,根据国标GB/T16434-1996的要求划分污秽等级的盐密值应是1~3年的连续积污盐密为准,对500kV线路以3年积污盐密值确定污秽等级。
    对于交流线路其积污特性是可以达到一个饱和的情况,这时的盐密值我们称为饱和盐密值,而对于直流线路目前的研究结果是还找不到规律,直流线路的积污会一直增加,因此对于直流线路的污秽划分目前是一个难题。
    何况线路的污秽是一个长期的问题,污秽等级受环境的影响很大,随时都可能发生变化,应做好长期坚持的打算,随时修订污秽等级图,方能真正有效的指导线路的防污工作。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 15:25 , Processed in 0.181120 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表