几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。

一、成孔质量控制:

1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。

2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。

3、孔桩护壁质量控制,采用砼护壁,一般每节高度以60cm,厚度15cm为宜,混凝土等级与桩一致。采用砖护壁,净距不小于设计桩径。

二、成桩质量控制:

1、清孔质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣,孔壁无松动,有地下水则要设泵坑排水。

2、钢筋笼制安质量控制:

(1)钢筋进场要验收,要有质保单,并要求作力学性能试验和焊接试验,有条件的监理单位应作平行试验,合格后才能启用。

(2)焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相适应。

(3)钢筋笼制作严格按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。

(4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。

(5)坚持按配合比投料,坍落度损失大于5cm/h时,要调整配比。

(6)砼拌合料质量控制,每盘砼的拌和时间不得少于90秒,开始搅拌时必须做一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性,灌注时作坍落度损失的观察,以指导砼配合比的调整,拌好的砼应立即使用,有离析现象严禁灌入桩孔。

(7)砼浇灌质量控制:混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大,以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。

三、桩身质量检验:

1、砼试块强度质量检验,桩身动检,必须合格。

2、建议有条件的按1-2%抽样,按慢速维持荷载法做竖向静荷载试验,必须满足设计要求。

四、监理控制:

1、监理按要求作重要项目的平行试验。

2、混凝土灌注过程中必须实行旁站,全员、全过程控制,严格把关。

3、要及时跟踪检验,及时评定质量结果。