以前从来没考虑过独立柱基计算抗剪的问题.前几天做一个工程,用morgain计算基础,发现柱基厚度很大,查看是因为抗剪需要的厚度比抗冲切大很多.才引出这个问题.这种情况一般是因为地基承载力特高(600KpA以上),计算的基底面积不大的情况下产生.如果是一般承载力的地基,不会有这种情况,高度还是由冲切控制的
      经过考虑,我认为这种情况有可能产生.这与wwwqqq22题的问题一致.桩基传给承台的力是很大的,跟地基承载力特高是一个意思.其实所有独立柱基不算抗剪不合适
     所以morgain计算抗剪.但其他一些软件不算,不知他们是怎么考虑的
      大家有什么高见
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-10 17:06:57 | 显示全部楼层
能详细说明一下吗?是地基承载力特高而引发的问题,我有点转不过弯来......微风吹来得让人醉啊?!......呵呵......
:8 :8 :7 :7 :7
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-12 10:17:57 | 显示全部楼层
我也有同感。
上次做的一个工程,独基放置在中风化岩上。
独基的高度就是由抗剪强度控制的。
所以碰到这种情况,大家要注意验算抗剪。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-13 21:47:39 | 显示全部楼层
这种情况只在承载力很高的时候发生.例如,基础面积算下来很小,所以高度用冲切来算不是很大,可是你算一算抗剪,哼哼,吓你一身汗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-14 22:28:21 | 显示全部楼层
不对吧?承载力很高的时候,础面积算下来又很小,基础厚度不是太薄的情况下,力差不多都直接传到柱子上了,不可能出现基础厚度过大的情况。要象楼上说得那样“承载力越高基础越厚”那么地基要是性质接近钢材的话基础岂不是无限厚了?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-11 14:31:58 | 显示全部楼层
楼上的美女,地基要是钢材性质,基础就不必设了,柱子直接支在基础上就行了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-11 14:49:40 | 显示全部楼层
这个问题应该探讨一下,以往只是以为满足冲切就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-11 17:53:15 | 显示全部楼层
这个问题大家应该深究一下,不应该简单的一概而论。不久前我遇到一工程,地基好极了,frc有约40MPa,像混凝土一样,算下来独立柱基尺寸只比柱宽大200mm(1mx1m),让基础嵌入岩中1米多,肯定是刚性的了,可是抗剪算下来要约2米厚,想想基岩比得上混凝土了。可是我左向右想觉得抗剪的计算有问题。地基几乎没有变形,柱轴力经过扩散,过一段距离后柱基已是全截面受压甚至是均匀受压,用圣维南原理想一想,真的需要抗剪吗!如果真的有那末大的剪应力,剪切变形又到那里了?
在想一想,类似的基础放在另一块无限大的混凝土地面上,那样的基础会发生抗剪破坏吗?实际上,该基础简直就只是柱子的一段截面放大了一些而已。
不通!不通!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-23 19:42:48 | 显示全部楼层
各位好! 我正好遇到一工程, 地基承载力设计值4000KPa, 柱轴力12800KN, 抗剪算下来基础高度要3100mm, 但PKPM未考虑抗剪, 基础高度为700mm, 怎么办?要用PKPM计算结果吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-23 20:52:38 | 显示全部楼层
在下也曾经遇到类似问题,基础在卵石层,承载力580,当时是用的抗剪控制,比冲切高许多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;