找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 587|回复: 2

[求助]:请教几个防雷问题:

[复制链接]
发表于 2005-5-25 22:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教几个防雷问题:
1、防雷中均压环是从首层起开始做,还是30米以上开始做,国家图集是从首层做。“30米以上开始做”是哪条规范?
还有旧楼改造,怎样做?用多大的扁钢?

2、旧楼改造中卫生间局部等电位怎样做?是否是用25X4扁钢沿卫生间四周附设一圈即可,不用凿开板筋连接?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-27 11:39:28 | 显示全部楼层
我所施工的防雷:
基础接地网-避雷引下线及等电位引下线-均压环(从30米处开始每三层一个均压环)-屋顶避雷带;以形成一个立体的封闭环;
其中需要接地的设备,外露金属管\金属门窗,卫生间的等电位端子箱等均与该封闭环焊接.
另:对于旧楼改造光用25*4扁钢焊一圈其实是没有用的,必须与避雷引下线焊接连接
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-28 17:40:59 | 显示全部楼层
按防雷标准来,高标准的均压环就多。同意二楼旧楼改造意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:00 , Processed in 0.409918 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表