请教几个防雷问题:
1、防雷中均压环是从首层起开始做,还是30米以上开始做,国家图集是从首层做。“30米以上开始做”是哪条规范?
还有旧楼改造,怎样做?用多大的扁钢?

2、旧楼改造中卫生间局部等电位怎样做?是否是用25X4扁钢沿卫生间四周附设一圈即可,不用凿开板筋连接?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-27 11:39:28 | 显示全部楼层
我所施工的防雷:
基础接地网-避雷引下线及等电位引下线-均压环(从30米处开始每三层一个均压环)-屋顶避雷带;以形成一个立体的封闭环;
其中需要接地的设备,外露金属管\金属门窗,卫生间的等电位端子箱等均与该封闭环焊接.
另:对于旧楼改造光用25*4扁钢焊一圈其实是没有用的,必须与避雷引下线焊接连接
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-28 17:40:59 | 显示全部楼层
按防雷标准来,高标准的均压环就多。同意二楼旧楼改造意见。