[求助]:空旷结构的计算

[复制链接]
发表于 2005-6-6 21:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
这几天搞一类似厂房的结构,纵向6X7300,横向3X7500,中间没有柱,屋顶为网架,上眩柱支承,我用TAT计算,定义弹性节点后,老通不过,又用SATWE计算,可振性数3时配筋特大,改为12后,配筋又很小,不知应如何去算,有高手能指点一下吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-7 14:39:45 | 显示全部楼层
把网架水平力和竖向力输在柱子或梁上,把网架假定为刚性楼板整体计算就可以,考虑扭转藕联振型数取3.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-7 21:16:39 | 显示全部楼层
能假定为刚性楼板吗?我认为应按排架计算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-7 23:16:47 | 显示全部楼层
我也认为不能按刚性楼板假定,要看网架的支撑条件来定,许多的网架都是滑动联接的, 柱子上根本就没有侧向支撑!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!