发表于 2005-7-3 19:54:07 | 显示全部楼层
最初由 风清云扬 发布
[B]雨水管与冷凝水管分设,是给排水专业的强制性规定。可以问问身边搞水的人。但实际工程中,虽然图上是两根管,但施工时基本上都合并了。 [/B]

"雨水管与冷凝水管分设,是给排水专业的强制性规定",请问为什么要分开呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-4 23:22:25 | 显示全部楼层
一般情况下是不要做排水考虑的,但楼主所说的情况“每层空调搁板是连成一体的”这种情况不用说肯定是做排水好了。
排水的规则是雨污分流,空调水是污水吗?道是空调水可以接到雨水管上,而雨水管不可以接到空调水上才是道理,但这种雨水毕竟很小,只要空调板上做了翻边,正如7楼楼主说的原理:“空调冷凝水正规做法应该是一根独立排水管,各层留接头,用的时候把冷凝水管插上去就行了。”把留接头的洞口位置放在空调板底(常规做法),最多不过2.5CM的冷凝水管插在5CM的洞口里,还剩2.5CM的空隙够不够排掉空调板上的水啊?好象没有规定这个缝隙都一定要打胶封严的,不符合水往低处流的原理,在实际工程中不这样也只有这样了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-9-3 22:09:25 | 显示全部楼层
还是有点晕,是不是每列空调处做一根独立排水管,各层留两个接头,一个接冷凝水管,一个接空调搁板雨水管(地漏?),附图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-7 17:59:36 | 显示全部楼层
空调搁板面积小,是不是可以忽略排水呀,那麽只要考虑空调冷凝水排放即可?