找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 577|回复: 2

[讨论]:应设消火栓吗?

[复制链接]
发表于 2005-7-29 18:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
今天接到一个审查项目,为地下一层、地上八层电梯检测塔,平面尺寸6.7X8.7M,高29.9M,内设2个检测井道,一个封闭楼梯间,另加2个电梯前室,采用风机盘管系统(见附图)。按《建规》8.4.1条应设置消火栓,按8.4.2 二条可不设,到底应如何掌握请高手指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-8 15:21:20 | 显示全部楼层
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物,所以,不应该设置
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-9 09:28:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 08:18 , Processed in 0.172614 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表