今天接到一个审查项目,为地下一层、地上八层电梯检测塔,平面尺寸6.7X8.7M,高29.9M,内设2个检测井道,一个封闭楼梯间,另加2个电梯前室,采用风机盘管系统(见附图)。按《建规》8.4.1条应设置消火栓,按8.4.2 二条可不设,到底应如何掌握请高手指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-8 15:21:20 | 显示全部楼层
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物,所以,不应该设置
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-9 09:28:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主了。