找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 649|回复: 3

[求助]:板筋问题请教

[复制链接]
发表于 2005-8-12 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教,板受力钢筋与分布钢筋布置有何具体要求?分布钢筋是否必须布置于受力钢筋内侧?结构图是否必须明确标示?
另外,梁砼保护层应该从横向钢筋还是纵向钢筋算起?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-14 11:13:36 | 显示全部楼层
板的受力钢筋与分布筋的要求,可见构造手册,很多书都是有用的,且内容较多,不在这旦一一述及。
板中分布筋,多在受力筋内侧,结构中的应明确标示。
对,梁混凝土保护层厚度,是算至纵向钢筋(主筋)外侧。不论横向的梁还是纵向的梁,都应满足。但存在着,纵横梁相交,该位置处是不可能同时满足。因此,优先满足主受力方向的梁混凝土保护层厚度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 15:00:02 | 显示全部楼层
规范上一句话理解不了,
板,墙,壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范中相应受力钢筋保护层厚度减10mm,且不应小于10mm,
这句话的意思我的理解是分布钢筋是放在受力钢筋外侧的,,
期望解答~!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 21:16:44 | 显示全部楼层
更正2楼:纵横梁相交,双向都应满足梁混凝土保护层,较小断面梁钢筋应在上层,主受力方向在下层,最好配筋时适当加大较厚保护层方向的配筋量。
满足最小保护层厚度的前题下,
分布钢筋是放在受力钢筋外侧是合适的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!