找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 478|回复: 3

[求助]:砌体规范5.1.3的应用问题

[复制链接]
发表于 2005-8-23 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
5.1.3受压构件的计算高度H0应根据房屋类别和构件支撑条件等按表5.1.3采用.表中的构件高度H应按下列规定采用:
1、在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离。下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500;


04年一注题:多层教学楼局部平面下图,采用装配式钢潼空心板楼(屋)盖,刚性方案,纵横墙厚均为240,层高均3.6米,梁高均600,墙用MU10烧普砖,M5级混合砂浆砌筑,基础埋较深,首层设刚性地坪,室内外高差300,.....
我认为按规范底层外墙H=3600+300+500=4500,求底层内墙的高厚比也等于H=3600+300+900=4500,对吗?有的参考书答案上为什么H=3600+300=3900?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-24 13:10:28 | 显示全部楼层
相信自己,按规范做没错,现在的参考书是真正的“参考书”,错误百出。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-19 22:13:03 | 显示全部楼层
关键是,规范中的刚性地坪是指室内?室外?还是室内外?
我觉得根据题意,你的是正确的。
地面混凝土到什么厚度就为刚性地坪?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-20 18:37:45 | 显示全部楼层
刚性地坪应是指室内地坪。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-23 12:35 , Processed in 0.170769 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表