[求助]:关于管道衔接???

[复制链接]
发表于 2005-8-24 19:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一条雨水管道,600接1800的,采用管顶平接,高差大于1米,按照规范应该做跌水井,怎么接好?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-26 09:22:57 | 显示全部楼层
当然作井了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-26 09:29:08 | 显示全部楼层
管顶高程一致,下面做成斜坡的,参照给排水图籍做
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-26 17:49:29 | 显示全部楼层
不知为什么会从600变到1800,是一侧交汇吗。3楼说的有道理,一般变径处井底做斜坡,但1800检查井一般采用矩形井,内径2.1×1.1米,1.1米做1.2米的斜坡不太好做吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-27 11:21:25 | 显示全部楼层
"采用管顶平接,高差大于1米"?

没看懂你这个意思,高差指什么?
跌水井一般是在管顶既不是内顶平接又不是水面平接,并且管之间高差达到一定高度时规范规定要设置的。
而管顶平接又何来高差大于一米,是指井深度大于一米,还是指管埋深大于一米,还是指此两管内径差为一米二?
如果是指两管内径差一米二而内顶平接的话,那我的意见不用做跌水井,只是这个井要做得比较大,因为大管内径已是一米八了。

汗。。。。。。。。。。。。。。。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 11:35 , Processed in 0.190497 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表