发表于 2005-11-3 16:04:14 | 显示全部楼层
螺旋梯可以当疏散楼梯??记得是不能做为疏散楼梯的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 58个

财富等级: 招财进宝

发表于 2005-11-9 09:19:42 | 显示全部楼层

螺旋梯可做疏散梯,距边250,不小于220,两踏步之间10度

发表于 2005-11-13 20:46:13 | 显示全部楼层
同意6楼的前提是开放式螺旋楼梯必需满足二层面积和小于一个防火分区最大面积。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-14 10:50:00 | 显示全部楼层
出口5m。
楼梯一个区无所谓,两个区的开窗按规范要求(水平2m,角部4m),
现在有的审查单位还提“防火墙间”的概念,则距离还要小。
论坛插件加载方法
