[求助]:有关带地下室结构的设计

[复制链接]
发表于 2005-9-21 14:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
5层(局部6层)带一层地下室建筑,地上部分为纯框架结构,地下室仅外侧有钢筋混凝土挡土墙(250厚)。
整体建模,地下室侧刚为底层侧刚的20~30倍。
问:1、照这个计算结果,框架结构带地下室时,其地下室顶板均可作为上部结构的嵌固端!
    2、遇此情况,可否仍将嵌固端下移至地下室底板部位?需注意哪些问题?
      因为若按计算结果将嵌固端取在地下室顶板,将无形中给甲方增加很大一笔投资(不经济)。
    3、在PKPM中似乎无法调整嵌固端位置?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-22 19:08:25 | 显示全部楼层
1 照这个计算结果其地下室顶板可作为上部结构的嵌固端;
2 不一定;
3 PKPM可以调整嵌固端位置:通过参数--回填土对地下室回约束相对刚度比。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-22 20:33:32 | 显示全部楼层
TAT   SATWE都有参数可以调整的呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-23 20:32:29 | 显示全部楼层
整体建模,地下室侧刚为底层侧刚的20~30倍。采用的楼层刚度算法该是层间剪力比层间位移算法 。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-24 13:54:36 | 显示全部楼层
1、采用的是剪切刚度算法。
2、地下室参数只是回填土的约束强度的调整(估计值或称经验值),并不能准确反映下移的嵌固端位置。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-24 17:10:59 | 显示全部楼层
即使不算混凝土墙的刚度,因为地下室被土嵌固柱,它的测向刚度本来就跟上部不一样,所以,若是地下室埋深较深的话,就应该把地下室顶板算作嵌固端,这样,不一定浪费,说不定还节省呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-30 17:18:21 | 显示全部楼层
我现在遇到的一个项目是上面有四栋12层的框剪结构,底下一个很大的地下室,由于地势呈坡度变化,所以造成地下室三面有土,一面敞开,下面地下室部分人防,总共要求我门把地下室顶板作为嵌固端来计算,把地下室底版作为嵌固端来进行复核
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-1 14:13:25 | 显示全部楼层
1楼的问题,整体建摸时可不考虑地下室刚度的参与,按一般框架建摸,地层层高取地下室底版至一层位置;地下室侧壁按一般挡土墙计算,把墙承担的土压力作为荷载输入底层框架柱上;地下室刚度仅作为一种安全储备。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-17 10:57 , Processed in 0.178085 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表