找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 325|回复: 1

[求助]:关于《砌体规范》和《砼规范》等的问题

[复制链接]
发表于 2005-9-23 23:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.《砌体规范》3.2.4条 第16页:
为什么在冬季施工时若在砌体中加入盐类,就可不计算强度和稳定性?


2.《砌体规范》4.2.2条 第20页:
关于洞口的“水平面积”:应该是指洞口垂直投影到墙面的面积,所以我觉得用“水平”不妥,因为这很容易理解为在墙的厚度上的投影,这样理解对吗?


3.在《砌体规范》和《砼规范》等规范中,均存在直径14,12的钢筋用一级钢的情况,我觉得他们都只是利用他们的刚度,而不利用他们的强度,这样理解对吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-24 22:10:55 | 显示全部楼层
1. 规范条文只这样的:
对于冬期施工采用掺盐砂浆法施工的砌体,砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。我理解是这样的:砌体强度和稳定性可不验算并不是因为掺盐砂浆而是因为砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级砌筑时,砌体的初期强度也随之提高了。
2. 我觉得洞口的水平截面面积就是墙的厚度上的投影。而不是洞口垂直投影到墙面的面积
3. 这样的钢筋大多是构造配置的钢筋,我觉得《规范》的意图是要利用他们的塑性,HPB235钢的塑性要比HRB335、HRB400等钢材好。提高材料塑性可以提高结构的耗能能力,这样对抗震有利。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!