[求助]:绝缘子的问题

[复制链接]
发表于 2005-9-24 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我是搞线路运行的,我一直在想一个问题,如果下大雨的时候,在绝缘串的周围,由于有连续的雨水流下,相当于把绝缘子形成了一个水柱,既然水是导体,那么导线相当于通过绝缘子和杆塔接地了,这样线路就跳闸了,但是为什么实际不是这样的,请高手指点一下,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-25 10:22:01 | 显示全部楼层
我不主张用“请高手指点”的话。昨天我就想回复,但自知不是高手,没敢回复。今天看到,仍无回复(高手一般不愿回答小问题),故试着回复一下,还给你传个图。仅供茶余溜一眼。
XP-7绝缘子举例(1片):
泄漏距离--290mm
干闪--75kV
湿闪--45kV
击穿--120kV
绝缘子的绝缘强度由两个方面构成:
瓷件的击穿强度和耐表面放电(即沿面放电)强度。瓷的击穿强度很高,一般不会击穿,但在长年耐压下或在绝缘子串在不均匀电压作用下,个别绝缘子的击穿强度逐渐降低,而成为“零值绝缘子”。
平常出现的雷击跳闸、污闪跳闸,多是沿面放电造成的。
淋雨时,击穿强度不变,但耐闪络电压降低了。从上面参数可见:由75降到45kV了。淋雨时不会降到0。这是因为雨水并不是良导体,又主要因为瓷瓶腹部有折裙,雨水不一定会包裹全部绝缘子的全部表面。绝缘子片的闪络路径是沿其表面的,这段路径长称为“泄漏距离”,如下图的红线所示。
当然,假设耐张绝缘子串的悬挂点低于耐张线夹(上山时),折裙内可能兜雨雪,那么耐闪络电压会更低。这种情况常将绝缘子倒过来,称之为“倒挂”。
有了上面的叙述,你在运行中多少放心了一点吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-25 15:27:23 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,长见识了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!