[求助]:验算现浇框架梁支座处的受拉钢筋配筋率时,为什么不计及翼缘的面积?

[复制链接]
发表于 2005-10-15 10:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
根据《混规》表9.5.1的注3,计算受弯构件受拉钢筋的配筋率时,应扣除受压区翼缘面积。如果按此计算现浇框架梁支座处的受拉钢筋配筋率时,往往不会出现超筋问题。
而直觉告诉我,此时肯定不应计及翼缘的面积,为什么??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-15 23:26:08 | 显示全部楼层
该表对构件的最小配筋率做出了规定。
规定最小配筋率原因是:受拉区混凝土开裂后,构件不至于立即垮掉,钢筋足够承担由于受拉区混凝土退出工作而出现的拉力。也就是说,配了钢筋的混凝土构件的承载力一定要大于素混凝土构件的承载力。
大师们以某种截面构件(猜测是矩形截面)为代表,推算出了(当然还要做试验了)一个最小配筋率,只要配筋满足这个最小配筋率,这个构件的承载力就比同等截面的素混凝土构件强,不会因拉区混凝土开裂而立即垮掉,有一定的延性。
其他截面的构件比照这个矩形截面执行。既然是比照,就要强调主要因素,忽略次要因素。对于素混凝土构件来说,构件承载力以受拉边控制,受压翼缘对素混凝土构件构件承载力的影响比较小,也就对最小配筋率比较小,所以预以忽略。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-16 08:57:52 | 显示全部楼层
衷心谢谢你的解释!