[求助]:我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系.

[复制链接]
发表于 2006-2-7 12:34:14 | 显示全部楼层
真是仁者见仁、智者见智,从你们的分析辩论中学习到了好多知识,并且看出了不同人对同一问题的不同看法和态度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-7 13:52:28 | 显示全部楼层

Re: [求助]:我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系.

最初由 badboycl 发布
[B]我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系. 有可能会出什么问题?按规程是3.5M,但现在是2.2M,出问题的可能性多大? [/B]


1,3.5m啥规程规定的?
2,出问题的可能性谁也说不准,包括规程制定者和有规程解释权者。
3,如果2.2m可行,那2.19有何道理不行?2.18m呢?……
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-8 16:13:31 | 显示全部楼层
不知道有这方面的规程否,有谁可以提供以便学习参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-27 16:43:53 | 显示全部楼层
不要怕花钱!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-27 19:14:47 | 显示全部楼层
降低10KV线路高度
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-28 09:11:00 | 显示全部楼层
我记得规程是35KV----3m
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-28 09:33:49 | 显示全部楼层
最初由 badboycl 发布
[B]我也知道,当时作了调整的啦,10KV下有一条10KV线路,上面是35KV线路,那条10KV跟35KV只有3.2M啊,只能在中间硬着头皮穿过去,线路各种工况应该能保证2.2M啦.
线路没规划,架在后面的就难了哦. [/B]

《66KV及以下架空电力线路设计规范》11.0.16条规定,35kv至10kv线路最小垂直距离为3m,10kv至10kv线路最小垂直距离为2m。加起来需要5m,你只有3.2m,无论如何也过不去。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-28 16:20:02 | 显示全部楼层
最好到3米,按最高等级做,上边是35KV呀
温度影响很大的
出问题就晚了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-22 09:14:27 | 显示全部楼层
人家是南方,不挂冰的:)违反规程的事还是不要做的好,终生追诉的,楼主万万不敢凑合啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-22 09:40:32 | 显示全部楼层
建议楼主改35KV线路,实在改不了,建议采用绝缘线。非常赞同37楼的,你无论如何是过不了的。你即使不与35KV线路放电,也极有可能在大风的时候向下层10KV放电。
在次还要请教一下,上面有楼主提到导线弧垂怎么会一下就降低2.5米的,愿闻其详,是导线的档距太大吗?
请各位高手多多指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-22 10:22:14 | 显示全部楼层
规程是具有法律效应的,如果违反了规程就不再是什么技术可行不可行的问题了,必须要升高上面的35kV,如果上面不同意升高改造的话,那他们会去承担这个违反规程的责任吗。第一责任人依然是设计人,我们遇到类似这样的情况,也是跨越距离比规程少了一点,一直拖了很久没解决,后来夏天高温的时候,也不知道怎么地突然放电了,结果造成变电所设备损坏,一条用户专线突然停电,结果处理下来设计承担主要责任!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-23 09:10:04 | 显示全部楼层
我,们这里就出现35KV跨越10KV垂直距离不足3m,结果出现高温超负荷时碰线,牵连了一大批人员,奖金扣完.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 04:39 , Processed in 0.383052 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表