[求助]::【求助】关于<砌体结构>建模的问题

[复制链接]
发表于 2005-11-24 00:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我做了一个别墅,建筑布置有个情况:一层某些地方(暂时称为A处)为了形成大空间,没有墙,但是上部2、3层有墙。

pkpm建模的时候,第一个标准层A处输入梁!第2、3标准层层输入墙!
运行完pm123(注意:第三步中梁间荷载A处,我没有输入线荷载),再运行8抗震验算,通过!
再算板配筋,结束后!
算梁配筋!在pm中形成连梁!到pk中算!这时,发现A处的梁的荷载,没有上面的墙的荷载,也就是墙的荷载不能导到梁上,只有上面的板荷载。(这个现象,其实很多人都知道了)。

于是,我重新建了个模型!
第一个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载,
第二个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载。
......
既:一层梁抬一层墙!
也就是说,在第一个模型基础上,去掉了2、3层的墙,取而代之墙的线荷载。
这样,pk算梁的时候,就有墙的线荷载了!
但是,这个模型在pm8抗震验算时候,有的地方就通不过了,很明显,因为去掉了2、3层抗侧力的构件-墙。其实,墙是抗震的主要构件。


所以,我有几个疑问:
1 抗震验算的时候,用哪种模型才是正确的?

2 我这种建模方法对不对?

3 算基础的荷载用的底层轴力,也就是pm8的墙底轴力图,用哪种模型!
我比较了2个模型,底部轴力还有有差别,我的3层砖混,大部分地方相差了30KN/M。但是个别的地方,在小墙剁处相差了200KN/M 。