[建议]:矩形水池请在WIN98反复测试水池计算发现严重问题,在WIN98不能出计算书

[复制链接]
发表于 2005-12-11 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
网站上最新安装程序矩形水池计算发现严重问题,在WIN98不能出计算书。
     全埋地下的水池壁板跨中弯矩和板端(角)部弯矩不同,而且经常相差很大,软件在配筋时是如何设计考虑的?请尽快答复!
以前提到的问题仍未解决。
另外、以前版本计算书也有问题
池底压力: 计算时地下水对侧壁的压力应为水重*地下水为高度而计算书是(1/2)*10*H*H。
希望开发者仔细校对计算程序!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-12 08:48:54 | 显示全部楼层
计算时地下水对侧壁的压力应为水重*地下水为高度而计算书是(1/2)*10*H*H。
希望开发者仔细校对计算程序!!!!!
这个问题已经发现并修改了,这两天将有新版本,届时这些问题将会被修改

全埋地下的水池壁板跨中弯矩和板端(角)部弯矩不同,而且经常相差很大,软件在配筋时是如何设计考虑的?

一般情况板端弯矩为负弯矩,而跨中为正弯矩.这时比如说土压力作用下,跨中裂缝按照池壁内侧钢筋进行验算,而板端裂缝按照池壁外侧钢筋进行验算.水压力作用时则相反.用户可按照这个原则进行配筋

目前软件没有对跨中和板端的配筋
在新版本中已经加入了长边壁板和短边壁板配筋,以及区分顶底板上下层配筋.并修正了以前的错误,美化计算书
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-12 10:49:24 | 显示全部楼层
矩形水池请在WIN98反复测试,新版本能在98下使用吗?新版本出来请第一个通知我。最好此版本与SP2000、ansys等软件对比一下结果。