找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 654|回复: 8

[求助]:基础改造!!

[复制链接]
发表于 2005-12-14 14:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在做一个发电厂线路出口改造,由于路段拥挤终端塔只能放在原塔位,并利用原塔位灌注桩基础,但塔型作用力增大,塔跟开不变,请问怎样可以在不废除原基础情况下补强啊(灌注桩废除并重建不太容易,地点也不太允许!!!).
本人考虑作成承台桩,但原塔位外侧即管道,所以只有利用原位置及内侧做文章了~希望各位大侠不吝赐教啊!!
THANK YOU !
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-14 14:59:30 | 显示全部楼层
加承台不行的话。

方法1:打拉线。

方法2:若老基础的桩径允许,那就把现塔位偏移一点,错开老基础。然后重新做桩,可以适当减小桩径,增加桩长。近可能减小偏移量。位移一般应该在2米以内。

方法3:验算现有桩径下所需桩长,采用静压方式把老桩基压至设计标高,然后凿除老桩头(可能静压时有破坏,记得保留原有地栓),按照施工缝的工艺(桩头凿毛,清洗)进行二次浇注,满足桩长要求。
搞定,万事大吉!

方法1简单易行。
方法3施工工艺及难度较大,但对塔位的要求最理想。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-14 16:04:55 | 显示全部楼层
感谢火线战将!!!!
打拉线的方法恐怕不可行,首先现场地形不允许,其次基础主要是承载力不够,拉线不能很好解决问题!
方法2、3今晚回去考虑一下,还是要尽量利用原桩!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-14 17:17:43 | 显示全部楼层
最初由 李世清 发布
[B]感谢火线战将!!!!
打拉线的方法恐怕不可行,首先现场地形不允许,其次基础主要是承载力不够,拉线不能很好解决问题![/B]


不同意你的观点。

对于线路的桩基而言,一般是下压控制的,上拔不是控制因素,并且考虑施工的简便,一般拉压的桩基础桩径和埋深均相同,所以拉腿的桩有较大裕度。因此在合力的反方向打拉线,可以减小下压腿的压力,同时反向拉线减小了上拔力(拉线产生下压力)。目的是将压腿的桩基向上拔上靠,上拔腿的桩基承载尽量向受压上靠。所以打拉线是可以调整各腿受力,并使现有各桩承载力满足要求的。

但你的塔位受场地限制,无法打拉线那就另说另讲了。仅仅是纠正一下你概念上的误区。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-15 13:42:47 | 显示全部楼层
感谢火线战将的帮忙!!!
我刚参加工作不久,经验不足,希望各位前辈多多指导!
原塔位深部为岩石,故不可加深.如果不做拉线,我打算在原基础中间增加刚性连梁(相当于承台,但不向外扩展),然后在原来两个基础中间各增加一基灌注桩,可行吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

99q99 该用户已被删除
发表于 2005-12-15 16:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 16:27:56 | 显示全部楼层
上图看看改前、改后线路平面、塔型。能否放松电线张力?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 20:37:45 | 显示全部楼层
"原塔位深部为岩石,故不可加深.如果不做拉线,我打算在原基础中间增加刚性连梁(相当于承台,但不向外扩展),然后在原来两个基础中间各增加一基灌注桩"


一般来说,用处不大。没有多大改善。

同意7楼chiu的意见,上传平断面及布置图看看。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-16 12:43:52 | 显示全部楼层
火线战将,你真是好样的!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册