电流互感器
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-16 18:22:12 | 显示全部楼层
这是楼上转贴的文章:

电流互感器事故预防措施
预防电流互感器爆炸事故的措施,在产品选择、投运前的检测、密封改造、注油等方面的要求与电压互感器相似,此处不再赘述,下面仅介绍适用于电流互感器的预防措施。
(一)一次端子引线接头要接触良好 电流互感器的一次端子引线接头部位要保证接触良好,并有足够的接触面积,以防止产生过热性故障。L2端子与膨胀器外罩应注意作好等电位连接,防止电位悬浮。另外,对二次线引出端子应有防转动措施,防止外部操作造成内部引线扭断。
(二)测试值异常应查明原因
当投运前和运行中测得的介质损耗因数tgδ值异常时,应综合分析电J与温度、电压的关系;当办随温度明显变化或试验电压由10kV上升到Um/√3,tgδ增量超过±3%时,应退出运行。对色谱分析结果异常时,要跟综分析,考察其增长趋势,若数据增长较快,应引起重视,将事故消灭在萌芽状态。
(三)保证母线差动保护正常投入
为避免电流互感器电容芯底部发生击穿事故时扩大事故影响范围,应注意一次端于L2与b的安装方向及二次绕组的极性连接方式要正确,以确保母线差动保护的正常投入运行,如图2一67所示。
(四)验算短路电流
 
图2-67 L1与L2端子的安装方向及二次绕组的极性连接方式
(a)错误接法;(b)正确接法
根据电网发展情况,注意验算电流互感器所在地点的短路电流,超过互感器铭牌的动热稳定电流值时,要及时安排更换。
(五)积极开展在线监测和红外测温目前电流互感器开展的在线监测项目主要有:测量主绝缘的电容量和介质损耗因数tgδ;测量求屏绝缘的绝缘电阻和介质损耗因数tgδ测试经验表明,它对检测出绝缘缺陷是有效的。对红外测温,有的单位已在开展,现有测试结果表明,它对检测电流互感器内部接头松动是有效的,但仍需积累经验。