刚碰一个问题到,我的一条110kV电缆线路路径正好在110kV架空线的基础边上过,这样雷击时会引起地电位升高,电缆接地正常做的话会击穿电缆绝缘层,请问有什么保护方法。问题很棘手,请大家不吝赐教!不甚感激!




这么久没有人答?各位高手,帮帮忙了,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2006-2-16 19:27:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-17 08:28:10 | 显示全部楼层
请教1楼楼主,这是怎样的1个概念?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-2-18 10:06:57 | 显示全部楼层
解决了,你可以在通过段加密接地,并把电缆沟接地于铁塔接地相连,使电缆沟接地电阻达到理想值(一般是4欧姆),这样铁塔接地与电缆接地就不存在电位差,雷击时就没有地电位抬高之说。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-18 11:18:44 | 显示全部楼层
与4楼商榷:
你的这个邻近问题,解决“反击”的唯一措施是降低铁塔的接地电阻,你已经这样做了。但解释欠妥。雷击时地电位永远会升高的,地电位亦即电缆的铠装上的电位,只要这个电位低于电缆的冲击耐压强度,就不会对芯线反击,对电缆就无危险了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-21 15:37:23 | 显示全部楼层
我们这里有过类似的问题,10kV电缆与110kV架空线中心线之间1.5m,以110kV杆中心向两侧(沿电缆方向)各5m加护管保护电缆,外层加铁管,内层加RMDP管,铁塔基础则要绕开基础,做同样处理.对铁塔接地不做处理。
补充一下,我们这条10kV电缆已运行2年,没出现问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-22 11:28:51 | 显示全部楼层
电缆护层采取接地了吗,是直接接地还是通过护层保护器接地啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-28 13:20:46 | 显示全部楼层
其实没有那么的复杂,铁塔的接地电阻是不大于10欧,而电缆的接地电阻一般是不大于2欧,如果在一起时,你就只须把铁塔的接地电阴降为2欧就可以了啊!当然,如果在电缆我外面再加一层接地护,是更好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 04:49 , Processed in 0.392917 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表