[求助]:卫生间和厨房用电回路为什么不能共用?

[复制链接]
发表于 2006-1-17 14:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
卫生间和厨房用电回路为什么不能共用?
多多指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-19 18:15:01 | 显示全部楼层
你能说明哪里的要求吗   有明确规定吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-19 19:06:20 | 显示全部楼层
因为厨房负荷比卫生间负荷高,而卫生间因长期在潮湿环境中,容易发生漏电危及人身安全,故厨房和卫生间考虑的重点不同,所以最好是分开布线,以满足安全可靠的目的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-20 15:56:34 | 显示全部楼层
回2楼 “你能说明哪里的要求吗 有明确规定吗”
在住宅设计规范 GB 50096-1999
6.5.2第三条
每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-20 16:13:53 | 显示全部楼层
该条只是为了使用电负荷分散,避免其集中在某条线路上。并无特殊含义。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-20 20:57:06 | 显示全部楼层
最初由 liwenkui2003 发布
[B]回2楼 “你能说明哪里的要求吗 有明确规定吗”
在住宅设计规范 GB 50096-1999
6.5.2第三条
每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。 [/B]


我想着条规定还是为了“因为厨房负荷比卫生间负荷高,而卫生间因长期在潮湿环境中,容易发生漏电危及人身安全,故厨房和卫生间考虑的重点不同,所以最好是分开布线,以满足安全可靠的目的”来的,你感到对吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-20 21:54:48 | 显示全部楼层
最初由 couse 发布
我想着条规定还是为了“因为厨房负荷比卫生间负荷高,而卫生间因长期在潮湿环境中,容易发生漏电危及人身安全,故厨房和卫生间考虑的重点不同,所以最好是分开布线,以满足安全可靠的目的”来的,你感到对吗?


规范对于该条的条文说明很清楚,就是为了防止线路负载过大,以延长线路寿命和减少电气火灾危险。

卫生间虽然因为环境潮湿而使人体阻抗下降,但这只是降低了接触电压的限值,并未改变心室纤颤阈值30mA,因此规范规定卫生间必须做局部等电位联结以降低人体的接触电压。而卫生间插座回路的RCD和其他插座RCD的动作值是一样的,都是不大于30mA,并无特殊要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-21 15:12:06 | 显示全部楼层
楼上言之有理、有据。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-23 19:03:39 | 显示全部楼层
很同意3楼的观点,我装修房子时重新不线,空调、热水器、电磁灶、电炉(子)布专线,客厅冰吧与客厅其电源插座布一线(当时没考虑冰吧),厨房电源插座专线,厨冰箱与书房(隔一墙)电源插座在一起等,照明分2组线。可能不合理,但感觉与规程还吻合,当时没看见这规程,凭借理解布的线
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 17:43 , Processed in 0.215936 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表