[求助]:原线路7732左转改右转以后的处理办法?

[复制链接]
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2006-1-17 20:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-17 20:57:11 | 显示全部楼层
楼主这样做的目的似乎仅仅是为了是跳线处于线路内角上,其实本人觉得在线路角度这样小的情况下,不用转也可以满足要求,跳线从外角绕跳也可以满足电气距离要求的。我们这曾经有一个老师傅在线路施工的时候发晕,就是从外角跳线的,现在线路运行10年了,没有问题,就是偶然看见觉得有些别扭。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 08:31:05 | 显示全部楼层
左转和右转的角度都很小没有必要变,7732塔整体是对称的,只需将塔头处的中相挂线点(挂板和铁是一个整体)与对面的铁换一下,地线横担也只是换四根材,将跳线转至内侧。不需要吊塔。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 08:38:07 | 显示全部楼层
又学了一招,基础是不用动的了,处理也就在铁塔上
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 09:36:11 | 显示全部楼层
这是可以的吧,你整体转动,还是和原来的一样了,没有变化啊,转角度数与原来差不多,相反的,应该是没问题的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 10:15:52 | 显示全部楼层
转角度不大,不需要动大动作了,二次加起来才7度多点,把原基础加浇几方混凝土,就是今后线架设好了,才能有点扭,算一算挂点处的应力,如铁塔承载应力接近它时,再来考虑大动作.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 12:54:10 | 显示全部楼层
主要由基础控制,电气间隙好处理,偶也认为无须转塔
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 12:55:11 | 显示全部楼层
1、应对原来的基础、底脚螺栓进行验算。
2、如果基础够的话,铁塔也不需要动。如果跳线的电气距离不够的话,只要在铁塔上安装一个瓷横担把跳线的导线固定就可以了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 14:22:51 | 显示全部楼层
这么小的角度,电气间隙不成问题。基础四腿等大,更不是问题。我的观点:不动
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-18 19:42:08 | 显示全部楼层
8楼说得有道理,如果基础是根据铁塔的实际受力计算的,那就需验算了,如果是根据铁塔总图上提供的基础受力计算的基础大小,那就不用动基础了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-19 09:38:24 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题了,现在线路切改得乱七八糟!不过我什么也没动,好像没有问题!前提是原来的基础按30度转角受力计算的,应该偏安全,电气距离没有问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-20 21:36:15 | 显示全部楼层
同意8漏观点,不用动塔,节约停电时间啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-21 15:43:27 | 显示全部楼层
这种事情,我们单位特多,变电所间隔出现换来换去,头都给他搞大,什么左转、右转的也有,可是没有一基终端塔移过位置,照样运行这么多年
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-22 02:42:22 | 显示全部楼层
我还是觉得8楼的老兄分析的好,比较合乎逻辑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-22 10:22:32 | 显示全部楼层
直线塔都兼5°转角,这个根本不用管的啊,外角跳线只要满足电气间隙,没有关系的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;