找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1347|回复: 13

[讨论]:框架梁上起柱问题

[复制链接]
发表于 2003-5-3 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
:8 框架梁上起柱,此柱是否应选成框支柱呢?请指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-30 13:07:47 | 显示全部楼层
我也有这样的疑问,请问哪位高手能指点一二
我是用框架梁撑起一个钢筋砼屋面小亭子,荷载到是不大!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-30 20:43:23 | 显示全部楼层
我向来都是按普通柱输的,应该没有问题吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-30 21:35:00 | 显示全部楼层
按照《高规》,框支柱并非被框架梁所托起的柱子,而是指结构变换处承托上部结构的框架柱,因此梁上起柱可以按普通框架柱输入,承托柱子的梁截面应适当加大,既要满足抗弯,又要满足抗剪,这是我的理解,不妥之处请大家指正。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-30 22:25:11 | 显示全部楼层
我认为不应当算。从框支梁的本意,是一种上下刚度有很大差异的构件,正因为这种刚度差对结构不利,才需对结构进行加强。而梁上起柱,其刚度差异不是很大,因此按框支梁套用,并不适当。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-7 20:33:32 | 显示全部楼层
有工程从框架梁上起柱,托六层,相当与一个转换层了,那框架梁算框支梁吗?规范上好像只是对剪力墙结构的转换有说明,而框架的转换呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-7 22:19:11 | 显示全部楼层
一. 梁上起的柱不是框支柱,不应按框支柱输入
二. 用TAT或SATWE计算时要将柱下的梁设定为转换梁,一般说来这样计算的结果是合理的.
三. 作为结构设计人员,过分依赖软件是不行的,要能分析判断电算结果
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-7 22:23:40 | 显示全部楼层
TAT SATWE中的转换梁不仅指转换层的梁,脱柱梁就是转换梁,关于这一点可以看看pkpm用户手册
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-8 11:09:58 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
1、是“应为普通框架柱”而不是4贴所说的“可以”
2、大地斑竹的意见欠妥,在高规里规定的“在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换结构构件”,既然上层的框架柱不能落到下一层,所以我认为应该考虑托柱梁按照框支梁计算并采取相应的构造措施,具体可以参考高规第10.2节相关内容。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-21 09:28:28 | 显示全部楼层
按普通柱子输入!但该类问题属于竖向荷载转换到水平构件上,故要满足规范对计算内力放大1.15倍的要求!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-22 11:47:02 | 显示全部楼层
我认为:
这种结构上下刚度相差很大要考虑梁的受力很复杂。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 19:29:23 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,前几天参加pkpm的学习班,咨询了一下,也是这个说法,具体解释我记不清了,pkpm也是参照高规中的定义来定义的,如果都设成框支柱,则此柱的配筋会很大,另外此柱下的梁应设成转换梁
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 21:40:48 | 显示全部楼层
不用选为框支柱,satwe已是空间结构软件,可以分析这种结构
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-23 22:00:59 | 显示全部楼层
不是框支柱,通常框支柱是指结构形式转换时托墙的柱.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 20:52 , Processed in 0.414196 second(s), 58 queries , Gzip On.