[求助]:质检站出具的检测结果能作为设计依据么?

[复制链接]
发表于 2006-3-7 08:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我做的一个工程,基础置于回填土上.勘察单位对回填土做了轻便动力触探,有些孔承载力达到了100kpa,有些则回填的较差,达不到要求.后来,甲方又找当地的质检站做了一个检测,检测结果每个孔的承载力都满足100kpa的要求.甲方要求按质检站的检测结果进行基础设计,请问这样是否可行?质检站出具的检测结果能作为设计依据么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-7 08:39:44 | 显示全部楼层
我觉得不能,一般情况下,质检站的报告属于验收性的,勘察单位的才是为设计提供依据的,但两者应该是没有差别的,现在有差别最好找出原因,不可盲目的听从甲方的意见。出了事可是你自己负责的啊,甲方是不会管你的啦~~~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-7 16:02:00 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,不能将质检站的检测结果作为设计的依据.
现在既然存在较大的差别,可以将质检站的检测结果反馈到勘察单位,最好能请勘察单位重新检测.
如果依据质检站的结果设计,如果出了问题质检站应该是不会承担问题的,安全是第一个需要考虑的问题.