[求助]:多层框架层侧向刚度比不满足该怎么办?

[复制链接]
发表于 2006-3-23 17:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
做多层框架结构,由于一层层高有5M,而二层只有3M,所以计算出来的层侧向刚度比,和层间抗侧力结构的承载力比值 跟规范规定差很远啊!请问该怎么处理啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-23 21:28:38 | 显示全部楼层
由于层高的较大差异,如果竖向构件截面变化不大,必然导致侧向刚度变化较大,不能满足上层刚度的70%或者上三层平均刚度的80%,属于竖向不规则结构。承载力之比当然也不能满足。
   这种情况遇到过,你可以适当加大底层柱、梁的截面,在满足舒适度等要求的前提下减小上面的楼层刚度,尽量使竖向刚度均匀一些,对结构有利。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-23 23:52:20 | 显示全部楼层
按薄弱层地震力放大1.15也不是不行呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-24 12:51:28 | 显示全部楼层
我们这边是六度设防啊,地震力放大1.15好象结构也不是很大啊?随便问一句,计算出来时,程序是不是已经在计算内力时候给放大了?